土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 看看这个断路器可以下进线吗?

西门子3RV1031-4EA10断路器电流22-32A可调节。用它配合接触器控制电动机或其他负载时,可以由T1.T2.T3接三相电源L1.L2.L3接输出吗? 我们厂就有好几个位置都是这样接的,而且都是原装设备。那么还能不能起到保护作用呢?从西门子网站上看过一些3RV1断路器的资料也没有特殊说明我想这样用应该不是标准的.请高人指教!!!

全部回答(1 )

  • biqingmin
    能起到保护作用,安全方面差一些.维修时存在安全隐患.要提醒操作人员注意.以上是个人观点
    2006-02-19 15:32:19 来自 PC 评论 举报