土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 工业园区雨水管道施工难题咨询

工业园区雨水管道施工难题咨询

发布于:2010-11-27 10:47:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小弟虽毕业4年有余,但一直没有从事给排水专业的相关工作。今年有幸进入一个工业园区的建设单位工作。园区建设周期紧张,必须冬季施工,现将工地现场遇到的难题陈列如下,希望各位大大不吝赐教。
1.地下水位过高。埋深3.5米左右的D1350管道基本没顶。180°沙石基础已在水中浸泡20天。因管道尽头道路路床地质条件不满足承载力要求,正在进行强夯施工。故整条1.5公里长的管线管槽内的水无法迅速排出。疑问是施工规范要求沙石基础如遇地下水必须降水至距基础底0.5米处,但现场情况实在不能满足降水条件,不知对基础的承载力有没有影响。
2.冬季施工。冬季施工中的憾砂及砖砌检查井如何施工。
1)项目在东北地区,目前气温已降至零下6°,而计划12月及1月要继续铺设雨水干管。雨水检查井设计为砖砌,提高标号加早强剂能否满足强度要求?预制检查井厂家只能成产圆形φ1000~1500,矩形井无法生产。
2)管道沙石基础要求采用水憾砂工艺密实,冬季气温过低,憾砂后是否会迅速结冻,达不到撼沙目的。是否有替代工艺。
3.D1000混凝土雨水管道进井未做凿毛及发玄(不知道学名叫啥...就是管道周围砖垂直管道砌筑)处理,对其质量有多大影响?
4.关于管槽爆破工程量的计算。爆破工程量的计算有没有简便通用的算法?爆破完成后发现仍达不到设计深度,需用液压凿岩机继续加深管槽。工程量如何计算?
问题如上,希望能得到大家的帮助。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ljlzlzlljl
    ljlzlzlljl 沙发
    呵呵,问题一点也不白,做了好多年设计,还真没仔细看过,净给图集号了!
    发砖券一般券高125,矩形井管径大于等于1000的用250.
    2010-11-28 14:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • gaintime
    gaintime 板凳
    谢谢解答,不好意思,我还有一个比较白的问题,一般发券做几层?是不是一层就够了?
    另外一个关于降水的问题,将470米管槽内的积水一次性开口放清是否要考虑其对管道及管道基础的冲击问题?
    2010-11-27 18:09:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氨氮对余氯的影响

氨氮对余氯的影响广州市自来水公司石门水厂 李苑香摘要:在净水生产过程中,氨氮对余氯的稳定有着极为重要的影响,如何控制氨氮的含量是降低氯耗的关键因素,通过测池数据证实了氨氮含量对余氯的影响,指出控制好氨氮对稳定余氯的重要性。关键词:余氯、氨氮、亚硝酸盐氮。前言:石门水厂建厂之时水源水质较好,氯耗也很低。随着流溪河水源水质不断恶化,氯耗也越来越大,消毒方式也由纯氯消毒转为氯胺消毒。如何减少氯耗,节约生产成本,同时又要尽可能延长氯在水中存留时间,使之具有持续杀菌抑菌能力,成为当前突出问题。据研究,氨氯比例为1:4时,其稳定性最好,但由于水体的恶化,水源水氨氮含量不断增加。

回帖成功

经验值 +10