土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ RCS-915母差保护

RCS-915母差保护

发布于:2006-02-19 09:58:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在母线上线路送电后,合上母线刀闸后为什么要在母差屏上确认刀闸位置?
如果刀闸辅助接点没有合好对母差保护有什么影响?
我个人认为:刀闸位置不正确不会形象母差保护的正常运行,只是当母线出现故障时候无法判断该支路是在哪条母线上面而会出现拒动,但是本套保护设置了防止无刀闸位置的支路拒动,当无论哪条母线故障,都将切除无刀闸位置的支路
不知道我这样理解是否正确!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • geniusghost002
    只要确认就可以了
    2006-06-14 17:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • szlh001
    szlh001 板凳
    个人认为:
    刀闸动作后,母茶屏上报警不确认也无妨.报警的目的是告诉你刀闸位置已变动,如果没有报警请检查,刀闸辅助接点!
    2006-06-13 20:44:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多