1、300个床位的医院其每小时的设计水量应为多少;COD、BOD如何?如何计算?
2、污水设计当中的日变化系数如何应用?
因为我本人下载几个文件当中发现新近发布的《医院污水处理设计规范》CECS 07:2004当中的设计参数与国家环保总局发布的《医院污水处理技术指南》设计参数不一样的情况。所以还请哪位高手指点一下迷津,在此小弟先道声谢谢了!
《医院污水处理技术指南》:
2)无实测数据时可参考下列数据计算

  (1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。

  (2) 一般设备的中型医院或100~499床医院:平均污水量为300~400L/床.d,kd=2.2~2.5,kd为污水日变化系数。

  (3) 小型医院(100床以下):平均污水量为250~300L/床.d,kd=2.5,kd

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhujuliana
    lizhujuliana 沙发
    医院现在就是水量小这个问题很突出,太多小医院了
    2006-12-15 16:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhang2324315
    zhang2324315 板凳
    这个工程去年已经做了,但是到目前还没有安装。由于公司小项目也不是很多,我也是刚接触这种污水设计。去年那个方案是根据以前一个相类似的工程就照搬了过去,工程设计是请别人设计的。具体的一些东西自己也不太懂所以就上来请教了各位。