额定电流2500A共箱封闭母线用多大铜排?

发布于:2006-02-18 23:59:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位从变压器低压侧引出至进线柜的三相10KV,额定电流2500A共箱封闭母线,厂家采用的是TMY-120*10单片/相,是否能满足要求,是否该采用120*10 2片/相?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    兄弟啊,现在铜排一吨5万多块钱,选120*10 2片/相,太过浪费了吧,120*10 单片的载流量为水平:2751A,垂直:2995A,还不能满足要求吗?
    2006-02-19 09:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • fwb9123456
    fwb9123456 板凳
    应该采用120*10 2片/相
    2006-02-19 06:48:19

    回复 举报
    赞同0