土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 带抽头的电流互感器如何接线?

带抽头的电流互感器如何接线?

发布于:2006-02-18 22:58:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想知道的是:二次侧有抽头的电流互感器怎么样接线?
比如: P1P2/S1S2间变比为400/5, P1P2/S1S3间变比为800/5
那么在与400/5的电流表相连时(设一次侧电流方向从P1至P2),

是:S1与表的一端相连,S2、S3短接后与表的另一端相连并接地 ;

还是:S1、S3短接后与表的一端相连,S2与表的另一端相连并接地;

还是:S1与表的一端相连,S2与表的另一端相连并接地,S3悬空。

或者上面的接法都不对,另有正确接法。

望各位不吝赐教!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 简单信
    简单信 沙发
    的确是这样!?啊!又学会了一招,这是我第一次看到,以前只听说过1谢谢!
    2007-04-14 16:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • 1978wlj
    1978wlj 板凳
    又学一招,顶!!!!!
    2007-04-14 14:16:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多