土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 也是消防水池的问题

也是消防水池的问题

发布于:2002-08-02 21:18:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个工厂,里面有个水塘(足够大),准备做消防供水池,那是不是消防管就不跟市政给水管连接了?另外,消防水泵二用一备够不够了呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoxin
    zhaoxin 沙发
    消防用水可由天然水源供给,但应确保枯水期最低水位时消防供水的可靠性,且应设置可靠的取水设施。主要是防止杂质堵塞系统。如果室外消防用水量不超过25L/s可不设备用泵。
    2002-08-07 22:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhushaojun
    zhushaojun 板凳
    最好不要把水塘里的水算计了,万一那位领导今后想在厂区做点“功绩”,把您的消防水给黑了。怎么办?中国的湖泊被填的还不够多吗?何况一个小小的“水塘”。
    2002-08-07 18:46:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车库自喷

8米开间汽车库停放3部汽车,4米处设600高大梁,请问当中汽车上方如何设置喷头?

回帖成功

经验值 +10