土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库补风量的确定讨论

地下车库补风量的确定讨论

发布于:2010-11-26 21:48:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
主要讨论无自然补风情况,采用机械补风的补风量到底要多大?
按规范手册措施,都说到补风不应小于排烟量的50%,还有地方说也不能大于80%,鉴于此,一个防火分区约4000m2,分2个防烟分区,每个防烟分区一个排烟系统或者合用。
我以前都是按哪个防烟分区排烟量大就按哪个防烟分区的排烟量的50%计算补风,当然不大于小防烟分区的80%,因为火灾只开着火的防烟分区。(审图也通过)
现在说法很多是说按防火分区计算补风量(有项目审图要求的),那是不是着火时,必须2个防烟分区的排烟都要开呢?
这样就有问题了,防烟分区还有什么意义呢?更不用分系统了?
听说张锡虎教授也说按防火分区计算,我没去听课,糊涂的,大家谈谈,我也学习一下!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木楼
    土木楼 沙发
    本帖最后由 土木楼 于 2017-9-4 14:26 编辑

    真的不错,谢谢分享。
    2017-09-04 09:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • 温暖的弦
    温暖的弦 板凳
    vk3001h 发表于 2011-1-20 15:00 何必这么教条呢?既然两个防烟分区分设排风/排烟机了,补风机也分设两台,分别对应两台排烟机不就结了?为 …风机不是你想加就能加的,先问问甲方同意吗
    2015-04-30 14:56:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排烟风井大小的确定

想知道一般排烟、排风、进风风井的大小怎么确定。知道的给介绍一下那本书上有讲的?

回帖成功

经验值 +10