遇到一道题:测量220V直流系统正负极对地电压U+=140V,U—=80V说明( C )。
A.负极全接地 B.正极全接地 C.负极绝缘下降 D.正极绝缘下降
不理解。先说一下我的想法,麻烦大家解答。
如果用万用表测正极电压:红表头接正,黑表头接地,应该是110V(是110V还是220V?)
如果用万用表测正极电压:红表头接正,黑表头接地,应该是-110V
如果用万用表测负极电压:红表头接负,黑表头接地,应该是-110V
如果用万用表测负极电压:红表头接负,黑表头接地,应该是110V
那这个题是不是选CD。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
blueberry612
沙发
回15楼,谢谢你的支持。这个是个考试题。不是我想的。
2010-12-17 16:01:17
赞同0
-
xzz1975
板凳
我们单位的直流经常接地,不过也一样运行
2010-12-12 16:16:12
赞同0