土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门规:均布活荷载投影面积疑惑?

门规:均布活荷载投影面积疑惑?

发布于:2010-11-26 16:17:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门规3.2.2条: 当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准值(按水平投影面积计算)应取0.5kn/㎡
注:对受荷水平投影面积大于60㎡的刚架构件。屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于0.3km/㎡
疑惑:水平投影面是从屋脊处到纵墙的面积呢?还是纵墙到纵墙的面积?此处如何理解?请留下出处或参考资料:)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yiboapple
    yiboapple 沙发
    这个屋面活荷载在pkpm上有两个,一个是钢架均布活荷载,一个是檩条均布活载,这两个应该分开看。钢架投影面积就是一榀钢架跨度乘以两品钢架间距(中间跨,边跨分开计算),如果超过60m2 进行折减;檩条活载一般是不会超过60m2,不折减
    2012-11-05 16:44:05

    回复 举报
    赞同1
  • lss2012
    lss2012 板凳
    计算其他构件呢?比如屋面檩条、墙梁
    2012-11-05 15:26:05

    回复 举报
    赞同0