一个厨房排烟工程,管道出口截面太小,不能通过足够的风量。我采用了两台小风量的离心风机串联运行,想通过提高风压后增大风速达到排烟的目的。运行后效果不好,跟一台风机时差不多。不知是什么原因如何解决,请各位高手指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句关键是水环热泵主机制热时一定不能用毛细管,最好用电子膨胀阀节流,
这样湖水的温度就关系不大了。