发布于:2010-11-26 14:40:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本来觉得自己挺明白的,翻了翻规范,又糊涂了
建筑设计防火规范 GB50016-2006
11.1.4 消防配电设备应采用专用的供电回路
民规JGJ16-2008
13.9.12 第3条 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路。。。。。。
住宅设计标准 DGJ08-20-2007
12.5.3 十九层及以上住宅的公共部位还应设疏散诱导照明和灯光疏散指示标志,疏散诱导照明和灯光疏散指示标志可直接接入本层的公共照明回路
莫非疏散诱导照明和灯光疏散指示标志不属于消防设备?不然咋解释。。。。。
脑袋卡壳了,求高手来指点一二:Q
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报