暖通空调
\
制冷技术
\
为什么在分析故障原因的时候都要问电流多大,从电流能得到什么信息?
为什么在分析故障原因的时候都要问电流多大,从电流能得到什么信息?
为什么在分析故障原因的时候都要问电流多大,从电流能得到什么信息?
发布于
2010-11-26 14:36:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
ananguoji
电流是一个很重要的参数,通过它,我们可以判断压缩机工作的正常与否
2010-12-10 10:42:10
来自 PC
评论
举报
qqyypp12
同意16#的观点。应结合系统运行工况测量高低压力和电流值,再与压缩机对应压力下的电流值进行比较,就可分析判断系统是否正常。
2010-12-09 13:48:09
来自 PC
评论
举报