阅读下一篇
空军指挥学院大温差高温热泵供暖通过验收http://www.hptes.com/Article_Show.asp?ArticleID=1220空军指挥学院干休所大温差高温热泵供暖项目日前通过验收。该项目以前采用燃煤锅炉供暖,污染严重,而且因为锅炉老化,效率降低,远端用户供暖效果差,为此经过总后立项,决定采用北京清源世纪科技有限公司与清华大学热能系共同开发的高温水源热泵技术对燃煤锅炉进行替代。改造内容:建设100米深水井2口,1抽1灌,以15度浅层地下水为热源,利用2台QYHP-880GD大温差高温热泵制取出75度高温热水为25000平方米住宅供暖,对远端用户增设室温传感器在中央机房进行温度监测。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句实际应用都需要一个低温机提供中温水,或是在有中温水利用的环境下才能用。
清华N号工质的特点就是可用普通压缩机实现高温出水,这个对机组设计来说没有太高的技术含量。
清华的工质也解决不了大压比的问题,国内的压缩机也解决不了大压比的容积效率、等熵效率降低问题,
至于学会那帮老爷们,只要产品不是太烂,基本是给钱就给鉴定,去了不白去,谁不愿意啊!所以鉴定报告的结论说明不了什么,我见过太多的鉴定报告,呵呵,都是千篇一律!
我也不是楼主的竞争对手,也不是存心贬低楼主的产品,只是觉得没啥特别的东西。
只是希望在《前沿技术》里看到真正前沿的东西。