土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于门式刚架边柱的长细比

关于门式刚架边柱的长细比

发布于:2006-02-18 12:48:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我做了一个长120米,跨度4*16米,高8米的厂房,边柱为H300-600*200*6*8(Q345),用pkpm和ps2000都计算过了,无论调整怎么调整截面总说长细比超限(大于180),请问怎么回事,应该怎样做

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 牛逼闪闪放光芒

    相信这个问题困扰着很多钢结构设计的同行!楼上的解释基本合理!大家可以参照这两个方法做!
    2006-06-23 16:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • kickbirds
    kickbirds 板凳
    我也发现这个问题了
    我觉得有以下办法可以解决:
    1、把柱脚刚接(仅边柱就可以了,中间的柱子做摇摆柱)
    2、也可以不所有的柱子都刚接,柱脚也刚接,就ok了
    这个计算长度是平面内的计算长度,它和梁柱的刚度比有关系,
    2006-06-22 18:08:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构设计方案请教

最近接了一个活,钢结构厂房。由于第一次做此种类型结构,所以有很多问题想请教众位大哥大姐。工程概况:一钢结构厂房,两层。一层做厂房,二层为办公。跨度十六米,一层高六点六米,二层高三米六。具体见建筑施工图。我现在结构形式定不下来。是用框架结构;还是排架结构,第一层主次梁体系,二层用钢屋架;还是用门式钢架,第一层在牛腿上搭主次梁体系。我想用第三种结构形式,但不知道这还叫不叫门式钢架。我用的结构分析软件是STS2005版。