请大家参与讨论,关于理正6试用版喷淋计算的方法?

发布于:2002-08-01 17:22:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我用理正给排水6.0计算喷淋系统时对其采用的当量长度值不大理解:如图一个三通:“|——”,假设上面的管段是DN100,下面的是DN100,左边的是DN50,当计算左边管段时,在你们的软件中是按DN100的三通管件当量长度(6.1m)+100-〉50的大小头的当量长度(1.0)来计算的,取值为7.1m,我觉得应该按DN50的计算,因为象这种情况施工时一般会用100X50的中小异径三通,这样子当量长度只有3.1m(DN50的三通管件的当量长度),既使工程中使用的是100X100的三通,那么这个时候也不能单纯地按DN100的三通管件当量长度来取值,还要把DN100当量长度转成DN50时的当量长度,然后再加上个100—>50的大小头的当量长度,这样子总的当量长度就不会有7.1米了,也不会出现未端支管的流量大于它前面支管的流量的不合理现象了,不知我想的对不对,请赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cwm
    cwm 沙发
    请大家参与讨论,关于理正6试用版喷淋计算的方法?
    2002-08-11 20:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • lizheng
    lizheng 板凳
    很高兴能与你共同交流!
    我先问一个问题:在您的第1个贴子中您提到DN100X100X50,DN50支管部分的当量长度按DN50等径三通取值(为3.1),就是说DN100X100X50的阻力和DN50X50X50等径三通完全一样拉!是这样的吗?我认为不一样,因为还有渐缩口(类似)的损失。
    回头再看看规范中提到当量长度表,管径变化时有损失当量值,而三通部分直提到等径三通(我认为是等径三通)的损失当量。因此我认为对于非等径三通,其当量长度应该比等径三通大,至于大多少没有确切的资料可查。我们在程序中就考虑按等径三通+异径管两部分来取值。
    欢迎大家谈论!我们共同发展!
    2002-08-08 11:22:08

    回复 举报
    赞同0