土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请理正的人做答

请理正的人做答

发布于:2002-08-01 17:17:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我用理正给排水6.0计算喷淋系统时对你们采用的当量长度值不大理解,请指教:如图一个三通:“|——”,假设上面的管段是DN100,下面的是DN100,左边的是DN50,当计算左边管段时,在你们的软件中是按DN100的三通管件当量长度(6.1m)+100-〉50的大小头的当量长度(1.0)来计算的,取值为7.1m,我觉得应该按DN50的计算,因为象这种情况施工时一般会用100X50的中小异径三通,这样子当量长度只有3.1m(DN50的三通管件的当量长度),既使工程中使用的是100X100的三通,那么这个时候也不能单纯地按DN100的三通管件当量长度来取值,还要把DN100当量长度转成DN50时的当量长度,然后再加上个100—>50的大小头的当量长度,这样子总的当量长度就不会有7.1米了,也不会出现未端支管的流量大于它前面支管的流量的不合理现象了,不知我想的对不对,请赐教!
  • lizheng
    lizheng 沙发
    很抱歉,出差刚回来,现在才能给你回复。
    你说的问题有一定道理。
    不过,我认为在这种情况下,应该按一个DN100等径三通 + DN00-〉DN50异径管考虑,我们的程序也是这样考虑的。因为工程中接出的管道大小可能变化很大,有可能接出DN100,也有可能接出DN25,在实际工程中没有DN100-DN25的异径管。
    因为规范中没有涉及管道连接方式。关于这个问题欢迎大家提出个人看法,我们会尽量考虑大多数设计师的建议的。