土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急~~~请帮忙,关于车间供配电的线缆选择的问题

急~~~请帮忙,关于车间供配电的线缆选择的问题

发布于:2006-02-18 11:11:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是初次做工厂车间配电,车间是根据车间负荷从两个独立的400KVA电力变压器接入的380V电源。
我的设计是在各个车间里面设置了独立的配总柜,其中的3个车间的计算电流是:双梁车间:1500A
金工车间:961A,热处理车间:525A
问题是,选用BLV或者BLX线穿管敷设是,根据查表并无此大的电流承载能力。
请问该用什么电线合适,希望能有相关的差数表。

在此先谢谢大家!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yux_81
    yux_81 沙发

    I=S/(1.732*380)=1154A (我的Un是用400V算的),估计电流是单相的总和吧
    2006-05-17 21:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    楼主表达不清楚,按你的2×400kVA的变压器,最大电流(380V)为1350A,你的却到3000A,咋供电?
    2006-05-17 20:19:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:电缆和母线是怎么连接的?

请教高手一般的3x240+2x150电缆和密集型800A的母线是怎么连接一起使用的?他们的驳接点采用什么电箱??在1.2mx0.8m大小的电井中可不可以做此类的驳接箱?

回帖成功

经验值 +10