供配电技术
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
阅读下一篇
请教高手一般的3x240+2x150电缆和密集型800A的母线是怎么连接一起使用的?他们的驳接点采用什么电箱??在1.2mx0.8m大小的电井中可不可以做此类的驳接箱?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
yux_81
沙发
2006-05-17 21:56:17
赞同0
-
zyzylz
板凳
楼主表达不清楚,按你的2×400kVA的变压器,最大电流(380V)为1350A,你的却到3000A,咋供电?
2006-05-17 20:19:17
赞同0
加载更多I=S/(1.732*380)=1154A (我的Un是用400V算的),估计电流是单相的总和吧
回复 举报