正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.67 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么 和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
游荡四方
沙发
蒸发器侧冷冻水温度高蒸发压力就高的原因:
2015-11-03 08:13:03
赞同0
-
zhr19900320
板凳
升高是因为蒸发器内蒸发吸热后变成的气体增多了,但是为什么会增多呢?我也不太知道啊
2015-11-02 22:51:02
赞同0
加载更多1.水温高换热量大蒸发器出口过热度大,膨胀阀开度大,导致蒸发压力高。
2.水温高换热量大制冷剂沸腾剧烈制冷剂密度变大,导致压力升高。
哪个解释是对的。请指点。
第一个解释应该是对的,
水温高,换热量增大,过热度增大,
阀口开启度增大,供液量增大,液体蒸发量就大,蒸发压力升高
回复 举报
回复 举报