我公司使用的台湾富盛的制冷压缩机 用来冷却柴油。使用一年了,现在一天中报五六次低压保护并跳机。不知道为什么 和气温有关系吗? 夏天的时候高压保护动作 后来把保护定值调高了~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句1.水温高换热量大蒸发器出口过热度大,膨胀阀开度大,导致蒸发压力高。
2.水温高换热量大制冷剂沸腾剧烈制冷剂密度变大,导致压力升高。
哪个解释是对的。请指点。
第一个解释应该是对的,
水温高,换热量增大,过热度增大,
阀口开启度增大,供液量增大,液体蒸发量就大,蒸发压力升高