土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 代朋友请教一个技术问题。要做发电机铁损,请教内行

代朋友请教一个技术问题。要做发电机铁损,请教内行

发布于:2006-02-18 00:25:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我现在要做发电机铁损,现新采购的铁损变压器容量有点小,
我不知道通过什么途径可以做到1.5T/15分钟的铁损试验,不敢贸
然的超负荷运行,不知大家有何意见和建议。
经过计算做1.5T铁损时选6匝时为最优,但需要电流超过我们
选购变压器的输出范围,有没有办法通过其它途径实现1.5T铁损的
实现,或者变压器能否过电流运行,或者有没有补偿电流的途径,
我们要求铁损时间为15分钟,谢谢!
下面我的计算是按照磁化力H=10A/cm计算的,因为没有查到M330-50A
硅刚片的磁化曲线,所以我按10计算。
计算步骤和变压器的二次线路图如下,劳驾帮我分析一下。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • zxydyzyh
    zxydyzyh 沙发
    一般来说厂家出厂试验只做到1.4T
    我接触的铁损一般6KV开关整定好保护也能做到.
    是新机交接?100万的机?做1.5T有必要吗?

    2006-02-24 21:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • xieyong09
    xieyong09 板凳
    1、我也不想做1.5T,那是法国人的标准,不过做1.5T及以上是大电机的趋势了。
    2、H0在1T的时候是很小的,但1.5T硅钢片厂家给的值更大(约25A/CM),材料是德国的M330-50A
    2006-02-24 17:10:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求同步电机的电气原理图

小弟求同步电机的电气原理图、高压配电、接线图一套。小弟谢谢了fsdq@163,com

回帖成功

经验值 +10