技术协议里的真空断路器额定操作循环:分-180s-合分-180s-合分
具体含义是指示什么?各位可以解释一下吗。谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jeanh168
    jeanh168 沙发
    谢谢了,我是新手有很多不懂,望各位多多赐教!
    2006-02-19 10:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • liujiefeng
    liujiefeng 板凳
    没有人理会是很可怜的,我来回复一下:
    按照国家标准真空断路器额定操作循环有两种:
    1.分-180s-合分-180s-合分
    该类型断路器没有重合闸功能,一般为大电流产品;具体表示断路器分闸后经180秒才能进行合分,再过180秒才能进行下一个合分,上述的一个系列操作为断路器的一个操作循环。
    2.分-0.3s-合分-180s-合分
    该类型断路器有重合闸功能,一般为小电流产品;具体表示断路器分闸后经0.3秒就能进行合分,再过180秒才能进行下一个合分,上述的一个系列操作为断路器的一个操作循环。