土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小高层消防问题

小高层消防问题

发布于:2006-02-17 17:32:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现在做一12层住宅小区。共有5栋单体塔楼,坡屋顶。
按照高规7.4.2,每个塔楼可以设置单立管双阀双出口消火栓。但是由于每个单体塔楼屋顶都是不相联的。那么我的消火栓立管上部就不能水平相联了。这样可以嘛?
或者我做双立管,双阀双出口消火栓。那就肯定没有问题的。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • poedan
    poedan 沙发
    单立管双阀双出口消火栓,没有问题的阿,上部不相连也无所谓的阿!
    室外有环网就可以了阿!
    2006-02-21 13:13:21

    回复 举报
    赞同0
  • waterzxr
    waterzxr 板凳
    我认为,可以做成立管双阀双出口消火栓,且有消防审查通过的案例。
    2006-02-19 15:29:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:支撑管道的基础如何做?

消防管道如果不能依靠墙、柱、梁来支撑,可以采用竖管来支撑(图集S161第53页),将消防管道固定在竖管上,竖管底部钢板如何与地面固定?重新打基础会破坏已有地面,可否在地面上直接钻孔然后打膨胀螺栓固定竖管底部的钢板?

回帖成功

经验值 +10