之前发了一个贴----电镀废水处理3D模型的。
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2694129&extra=%3D1&ofid=0&page=1
那时候还是图纸设计阶段,整个工艺图纸设计是一个老教授负责的,CAD制图是老教授叫了一个在校的女实习生画的,所以CAD图纸画的实在太遭了,我就不上传了。到时候有时间,自己重新整理下再发些上来。土建施工是甲方负责的,我们负责管件预埋及设备制作安装。
由于图纸画的极不规范,所以很多预留孔洞、管路在图纸上都标示的不清楚,预埋管件的时候,我都是问了老教授后才到现场去预埋的。之前都没有接触过这类型的废水,所以不熟悉。但总感觉老教授的设计还是存在很多的问题,之前也向老教授提了几点疑问,但这个老教授(七十多岁了)有点自傲。接触了一段时间,发现他不仅自傲,还一点都不谦虚,就是有点错误也不改,还老找这找那推脱。
目前土建已经完成30%多了,对于整个的设计,我存在的几个以下疑问:
1、含铬废水处理是独立的,但却没有设调节池,只有反应池和沉淀池。这样的话,车间出来的水量不均衡的话,如何调控水量,如何控制加药量?
这个是含铬废水处理系统,旁边的小的是加药槽,中间六格是气浮反应池,每格都有设有曝气。旁边高的是束流装置(倒圆锥)+沉淀池
2、综合废水调节池分4格,每格的池容250m³,总容积1000m³,但四格之间的联通孔洞都是在高位,池深5m,孔洞离池底4m,这样每格都是独立的,提升泵是安装在最后一格池内。这样等于是只有250m³调节量了。我个人觉得是不是错误了。
这个是综合废水调节池
3、加药槽都是设在反应池旁边,且都是露天的。药剂是要人工搬过去,调配后再投药。且只是加药管投加,未设加药泵。对这点,我觉得太不可思议了,但老教授还是坚持这样做法。
这个是综合废水处理池,四个小的是加药槽(每格1m×1m×1m);
中间12格(每格2.5m×2.5m×5m,池容25m³)是气浮反应池,每格都设曝气装置。
旁边是束流装置(倒圆锥)+沉淀池
希望有做个这方面的废水或有过工程经验的前辈提提意见。。。不胜感激!!!
我会陆续把一些工程图片发上来。。。。
[
本帖最后由 a--xiong 于 2010-11-27 11:10 编辑 ]
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我们的气浮就是加药反应,用气搅拌。。。
回复 举报