请教两台810KW10KV电机从一个KYN28的柜子供电,如何选择零序电流互感器

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    零序CT的变比一般跟系统的对地电容电流大小有关。
    2011-01-13 14:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    应该是75比5。
    2011-01-12 15:21:12

    回复 举报
    赞同0