轻钢砖围护墙求助,紧急
轻钢砖围护墙求助,紧急
刚架高度10米,370砖围护墙
到顶
,审图老总提:应验算因刚架的位移引起
墙体底部裂缝。请教高手们,这是什么意思?
补充:刚架位移在1/300
[
本帖最后由 zblyj2 于 2010-11-25 16:34 编辑
]
发布于
2010-11-25 15:07:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
uidaningvuyi
老总将了你一军,不过将得有道理,但他也未必拿得出办法来;这种做法是一种不规范的做法;加强构造措施吧。
2010-11-27 11:11:27
来自 PC
评论
举报
zblyj2
我都加了构造柱,圈梁,不加的话,高厚比也算不过去啊
拉结筋也有啊