请教卫生间等电位问题

发布于:2006-02-17 15:14:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人认为卫生间的辅助等电位网不应接到防雷引下线上,应该就近接到配电箱的PE线上。如果接到防雷引下线上会不会打雷时将雷引入室内,反而危及人身安全?不知道鄙人这样理解对不对?看到个图纸接到引下线上,故问问,本人平时的工作基本不要做这个,故不太懂。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • vacisera
    vacisera 沙发
    记住::PE线和等电位联结是两码事情
    2006-03-29 20:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • songna131
    songna131 板凳
    在0区、1区和2区内的电气配线,应仅限于对该区的用电设备供电所必需的配线,并宜将电气配电线路敷设在卫生间外。同时,卫生间内的电气配线应成为线路敷设末端。(在规范上没有明确这条的后半部分,规范上只是说“14.8.2.8 在0区、1区和2区内,不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒”)这是不是就是卫生间内的电气配线应成为线路敷设末端。可以这么理解吗????