本人图纸中要求消防用电设备的配电线路采用封闭式电缆桥架,并做防火处理,审图专家提了一个意见,要求不能用电缆桥架,必须用封闭式金属线槽。请问封闭式电缆桥架和封闭式金属线槽的区别是什么?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • aquarius850205
    图纸得给人家审图的留点错吗,要不人家提什么问题呢,嘻嘻
    2012-05-24 13:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • sydl18
    sydl18 板凳
    7楼和13楼,专家说的还是对的,不是砖家
    2012-05-24 12:52:24

    回复 举报
    赞同0