请教:关于人防清洁新风量与滤毒新风量大小关系。
条件:二等人员掩蔽所;人防建筑面积:347.6平米。掩蔽面积149.23平米。掩蔽人数149人。人防清洁区面积208.94平米。人防净高3.35米。清洁通风新风量5立方,滤毒2立方。防毒通道和简易洗消间合用,最小防毒通道面积为7.9平米,则最小防毒通道的体积为7.9*3.35=26.465,最小防毒通道换气次数40次每小时。
清洁新风量5*149人=745立方。滤毒新风量=2*149人=298立方,需要校核滤毒新风量=26.465*40次+4%*208.94*3.35米=1086.6立方。二者之间取大值,则滤毒新风量为1086.6立方。
问题出来了,这个清洁新风量是745立方,这个滤毒新风量是1086.6立方。滤毒新风量比清洁新风量大,这个正常吗?如果不正常,问题出在哪里了?是不是建筑提供的人防建筑面积和掩蔽面积不复合比例,网上层有人说,掩蔽面积要到达人防建筑面积的70%,本人查不到这个数据来源,请问出自哪里?或者这个最小防毒通道面积过于太大?
[
本帖最后由 songhao0616 于 2010-11-25 10:33 编辑 ]
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
vk3001h
沙发
其实这个问题主要是由于防毒通道和简易洗消间连通造成防毒通道面积过大。知道了原因解决起来就很容易了。让建筑专业把简易洗消间和防毒通道之间加一个门就OK了。