土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 滤毒风量大于清洁风量

滤毒风量大于清洁风量

发布于:2010-11-25 10:31:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:关于人防清洁新风量与滤毒新风量大小关系。
条件:二等人员掩蔽所;人防建筑面积:347.6平米。掩蔽面积149.23平米。掩蔽人数149人。人防清洁区面积208.94平米。人防净高3.35米。清洁通风新风量5立方,滤毒2立方。防毒通道和简易洗消间合用,最小防毒通道面积为7.9平米,则最小防毒通道的体积为7.9*3.35=26.465,最小防毒通道换气次数40次每小时。
清洁新风量5*149人=745立方。滤毒新风量=2*149人=298立方,需要校核滤毒新风量=26.465*40次+4%*208.94*3.35米=1086.6立方。二者之间取大值,则滤毒新风量为1086.6立方。
问题出来了,这个清洁新风量是745立方,这个滤毒新风量是1086.6立方。滤毒新风量比清洁新风量大,这个正常吗?如果不正常,问题出在哪里了?是不是建筑提供的人防建筑面积和掩蔽面积不复合比例,网上层有人说,掩蔽面积要到达人防建筑面积的70%,本人查不到这个数据来源,请问出自哪里?或者这个最小防毒通道面积过于太大?


[ 本帖最后由 songhao0616 于 2010-11-25 10:33 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    其实这个问题主要是由于防毒通道和简易洗消间连通造成防毒通道面积过大。知道了原因解决起来就很容易了。让建筑专业把简易洗消间和防毒通道之间加一个门就OK了。
    2010-12-10 16:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • kindlingpoint
    kindlingpoint 板凳
    6楼的已经很详细了
    2010-11-26 19:47:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室防火与排烟

地下室防火与排烟

回帖成功

经验值 +10