土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵并联的问题,求教!

水泵并联的问题,求教!

发布于:2010-11-25 09:42:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
做了一个工业厂房水泵房改造,现场实际情况:两用一备,两用是180立方米/h,备用的那台年久坏了,于是甲方自己换了一个小一些,是160立方米/h。
现在改扩建了一部分厂房,经校核水泵房主管无需更换,但是水泵不能满足要求,三台水泵均需要更换为210立方米/h。
现在的问题是,甲方不想投资太多,提出:两台使用的水泵更换为210的,备用的用180的。
这样的情况,我搞不太清楚,当出现一台故障而使用备用时,因为常用的和备用的流量,扬程指标不同,符合泵房规范要求吗?会对生产供水产生什么影响?比如扬程,流量会发生什么样的变化?

1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • duanshengchen123
    可以用并联曲线算出来 当时上课的时候有讲过 你翻翻书
    2010-11-25 09:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • 梦想成真321
    图仅为并联的示意,实际应该是三台水泵并联的,两用一备
    2010-11-25 09:43:25

    回复 举报
    赞同0