土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6度区23层92m高层,带单层地下室,乙类建筑四类场地,模型周期达到了3.7s,要不要紧

6度区23层92m高层,带单层地下室,乙类建筑四类场地,模型周期达到了3.7s,要不要紧

发布于:2010-11-25 08:20:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构还算规则,扭转效应不明显,位移也不大,就是周期偏大了点,但是结构不太可能再加剪力墙或加强层了,不知道还有没有别的方法可以增加点刚度
至少让我能调到3.5S以下,
查过些资料,周期长了,而且大于了5倍Tg,算得的地震作用效应可能会偏小,还可能存在安全隐患,但是我的模型楼层地震剪力系数值能满足新抗规的要求,这样会不会好点

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • skyyun
    skyyun 沙发
    ghgkm 发表于 2010-12-8 15:09 我做着一个32层,97米高,8度,三类土的周期2.3左右,变形在1/800,基本满足主要是核心筒的大小要合适这个数据指标看起来蛮好的,学习了
    2014-06-01 18:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • ghgkm
    ghgkm 板凳
    我做着一个32层,97米高,8度,三类土的
    周期2.3左右,变形在1/800,基本满足
    主要是核心筒的大小要合适
    2010-12-08 15:09:08

    回复 举报
    赞同0