土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 也向刘峰老师请教

也向刘峰老师请教

发布于:2002-07-29 15:33:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
老师者,答疑解惑矣。有感于刘峰在消防问题上知识面及对规范的理解都很深透,
所以称你做老师并不必自谦。
我的问题其实在网上已经问了很久了,在现实生活中我也向许多同行老师请教过一直没有肯定的满意的答复,所以再次拿到网上来请教:
一座学生活动中心,内有一600人的剧院,其余房间办公用,有中央空调。剧院观众厅和舞台上方空间都很高。观众厅离上方吊顶约十四米。舞台有二十米多,剧院这部分屋面为钢屋架,我的想法是剧院部分只在观众厅的吊顶内做湿式喷淋,舞台不做自喷系统,水幕和雨淋都不用做。
征求大部分人的意见是水幕可不做但其它都要做。
但我查过大量资料和规范,均没有一定要做的条文。所以就此问题请教刘峰老师的意见。当然其它朋友都可以给我建议,不胜感激。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sss_111
    sss_111 沙发
    舞台有二十米多,必须有水幕及雨淋系统。
    2002-08-03 16:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • q131427
    q131427 板凳
    多谢刘峰
    2002-08-03 12:55:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本人在设计中碰到这么几个问题,请各位大侠赐教

最近的图纸让上海某单位审,每次都会有很多新问题,现拿出来请教各位:1.屋顶只要不是上人屋面,就不应设屋顶消火栓,上人孔也不算。2.屋顶消火箱一定要靠墙安装。(我认为可以独立设个墩子装的)3.化粪池选型和灭火器配置均要计算书,4.教工宿舍(户型和性质和住宅一样的)一定要设室内消火栓,一楼的自行车库也要设。因为有些东西本人也不知出处,不知上述是否对,特此请教,还有更多,只是一时相不起来:(

回帖成功

经验值 +10