发布于:2010-11-25 00:03:25
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
今天做一人防地下室的时候,遇到个问题;
情况是这样的,一边是400x400的框架柱,一边是混凝土墙,整个结构就只有地下一层人防地下室;
pkpm算出来的配筋,是与框架柱相连的那边梁上部钢筋特别大,比如举个例子:
梁截面我取的250X500,框架柱400x400,混凝土墙厚300;
梁净跨1800,
pkpm配出来的钢筋面积表显示(框架柱在左侧)
上部17-6-4
下部10-6-4
为什么框架柱那侧的钢筋会大出很多呢???
感觉这个配筋怎么就这么奇怪
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
davidann
沙发
学习,学习了,长长见识
2010-12-18 09:27:18
赞同0
-
mwzhou
板凳
刚刚接触结构设计,以前一直搞施工,现在准备到设计院去当设计代表,想多学点东西。
2010-12-18 03:07:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报