现在做一个项目,20W平,本计划采用污水源热热泵。因为污水管线的问题遇到困难,无法完成。又因为地下水匮乏,拟采用地埋热泵。
但是,有一个问题,地埋孔孔深都做到120深,又U垂直埋管,计算需要1500+个埋孔,但是因为地理位置限制最多完成1300个左右孔。
希望大家给个解决办法。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • santo
    santo 沙发
    你说可以打1300个竖井!那么水流量和水温你都大致知道(掌握)了。这个时候你要找“低温地源热泵机组”,期望在温度相对稳定的情况下来满足采暖需求。也就是说:原来你计算的地埋管出水是12度,回水为7度。现在你要弄成出水是12度,回水可能是5度或者3度。