土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 讨论,希望大家给个意见。。。

讨论,希望大家给个意见。。。

发布于:2010-11-24 17:31:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在做一个项目,20W平,本计划采用污水源热热泵。因为污水管线的问题遇到困难,无法完成。又因为地下水匮乏,拟采用地埋热泵。
但是,有一个问题,地埋孔孔深都做到120深,又U垂直埋管,计算需要1500+个埋孔,但是因为地理位置限制最多完成1300个左右孔。
希望大家给个解决办法。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • santo
    santo 沙发
    你说可以打1300个竖井!那么水流量和水温你都大致知道(掌握)了。这个时候你要找“低温地源热泵机组”,期望在温度相对稳定的情况下来满足采暖需求。也就是说:原来你计算的地埋管出水是12度,回水为7度。现在你要弄成出水是12度,回水可能是5度或者3度。
    2010-11-29 10:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • qd_young
    qd_young 板凳
    也来赚点钱 也来赚点钱
    2010-11-29 09:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

游泳池有些要排掉的水 接到市政排水管?

比如说游泳池的底排,有部分水是直接接到市政排水管,还有是过滤砂缸反冲洗的水也是接到市政排水管。请问:这个市政排水管的管径是根据什么来算的啊?谢谢给位了!!!

回帖成功

经验值 +10