微断的过电流保护属于过载保护吗?
微断的过电流保护属于过载保护吗?
规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。
但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。
是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。
但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。
发布于
2010-11-24 17:17:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ccccyq
但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h,这句话有点问题,我查ABB的样本是1.13倍