土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下防烟楼梯间前室正压送风问题

地下防烟楼梯间前室正压送风问题

发布于:2010-11-24 17:05:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问地上防烟楼梯间有窗,前室正压送风,地下一层防烟楼梯间无窗,我想地下一层防烟楼梯间不做正压送风,地下一层前室做正压送风,这样可以么?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • huangaixing87
    huangaixing87 沙发
    我们的做法是:
    1、因为地上地下的楼梯梯段是用防火门隔开的,地下的梯段如果靠外墙的话,在该楼梯上来1F处设置可开启面积不小于2m2的窗户,来保证地下室的楼梯的自然排烟。
    2、由于前室完全封闭,不满足自然排烟,那只能正压送风咯。
    2012-02-02 15:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • hello_m
    hello_m 板凳
    不具备自然排烟条件的地下一层防烟楼梯间必须要做加压送风,除非地上部分防烟楼梯间和前室均为自然排烟;具体做法:防烟楼梯间的加压送风系统和前室风道和风机共用,并设压差调节阀。
    2012-02-02 14:48:02

    回复 举报
    赞同0