土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于PEX地埋管连接的问题

请教关于PEX地埋管连接的问题

发布于:2010-11-24 15:49:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一篇论文中说“现有规范规定:塑料地埋管在地下不得有非熔焊性接点。为了避免PEX管的管箍接点埋在地下,正确的作法是:用弯管器将PEX管需要连接的接口弯出地面,然后再用管箍连接。”用弯管器将PEX管弯出地面连接,这样露在外面不难看吗?一户大概有几个连接点啊?小弟我没见过PEX地埋管施工,望知道的前辈指导一下,谢谢!~!:handshake

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • szjn87
    szjn87 沙发
    谢谢你了!~!
    2010-11-24 18:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • 水锤
    水锤 板凳
    PEX管多用于地暖施工,此外尚用于自来水水表后至入户前,用于给水的情况不太多。
    1、在地暖施工中,PEX管多用于分集水器后,而分集水器多放于隐蔽位置,故不大存在难看的问题,一般也不用弯管器,自然弯曲至分集水器即可。
    2、至于分几路,看户型布置及面积大小了,一般一路盘管长度不宜大于120M,综合造价及取暖效果,以80~100M为宜
    2010-11-24 18:34:24

    回复 举报
    赞同0