发布于:2010-11-24 13:57:24
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
某乙类单层工业厂房,层高15m,占地面积648m2,按照45°倾角计算充实水柱为20m,按照60°计算充实水柱为16m,《建筑设计防火规范》要求不小于10m,但是充实水柱经验上推荐不大于15m,不小于7m,(1)我该如何选择充实水柱?请给出理由或者根据!(2)另外充实水柱是不是仅是用来计算保护半径用的,也就是厂房越高,充实水柱越大,保护半径也越大,没有实际上的应用价值!请高手们帮忙,最好可以给出依据!(因为现在设计需要的就是要有根据)(3)充实水柱:第一用来作为选择消防泵扬程的依据,第二用来计算保护半径(个人总结),我是否可以这样做,布置消火栓的时候按照10m充实水柱,保护半径变小,消火栓增多;计算消防泵扬程时按照20m充实水柱。虽然浪费,但是绝对保险。(4)根据《建筑设计防火规范》甲乙类厂房消火栓布置间距不得大于30m,也可以作为参考依据。一般根据大的充实水柱计算出来的保护半径大,相应的间距也会比较大。
[
本帖最后由 love19851123hua 于 2010-11-24 14:41 编辑 ]