土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 充实水柱与保护半径

充实水柱与保护半径

发布于:2010-11-24 13:57:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某乙类单层工业厂房,层高15m,占地面积648m2,按照45°倾角计算充实水柱为20m,按照60°计算充实水柱为16m,《建筑设计防火规范》要求不小于10m,但是充实水柱经验上推荐不大于15m,不小于7m,(1)我该如何选择充实水柱?请给出理由或者根据!(2)另外充实水柱是不是仅是用来计算保护半径用的,也就是厂房越高,充实水柱越大,保护半径也越大,没有实际上的应用价值!请高手们帮忙,最好可以给出依据!(因为现在设计需要的就是要有根据)(3)充实水柱:第一用来作为选择消防泵扬程的依据,第二用来计算保护半径(个人总结),我是否可以这样做,布置消火栓的时候按照10m充实水柱,保护半径变小,消火栓增多;计算消防泵扬程时按照20m充实水柱。虽然浪费,但是绝对保险。(4)根据《建筑设计防火规范》甲乙类厂房消火栓布置间距不得大于30m,也可以作为参考依据。一般根据大的充实水柱计算出来的保护半径大,相应的间距也会比较大。

[ 本帖最后由 love19851123hua 于 2010-11-24 14:41 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lin1374622848
    lin1374622848 沙发
    学习了,谢谢各位前辈
    2010-12-22 16:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • love19851123hua
    充实水柱与保护半径
    2010-12-18 11:06:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:乙类厂房是不是必须设泡沫喷淋?

给排水新手请教:有一乙类(丙烯酸丁酯)厂房42mX27m,防火分区没超,请教厂房内所必须设置的消防设置(因为甲方想尽量省钱)。如果只做消火栓,灭火器是否正确?,有何依据?非常着急,急盼高人指教

回帖成功

经验值 +10