土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急求助:这样的土质情况能不能用沉井施工

急求助:这样的土质情况能不能用沉井施工

发布于:2010-11-24 11:45:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个10米深的污水提升泵站,有两个块体组成,一块是方形,一块是圆型,地面以下16米深均为流塑性很大的淤泥,承载力只有35.
图形详见附图:
甲方意见:沉井施工造价比较低,施工比较快;
施工单位意见:沉井施工难度大,危险性高并建议用基坑支护方案;
主要是16米以上都是很烂很烂的淤泥,象稀饭一样的烂泥,无法抉择,
急求请各位大侠定夺.

[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-24 11:52 编辑 ]

11.jpg


22.jpg


33.jpg


44.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 天三
    天三 沙发
    挖土时严格随时监控结构位置偏移和垂直度,并及时调整开挖位置,不会有问题的,关键的问题是,下沉时的到位预控措施,建议,多预制一些,台型混凝土块,等到预控标高时,阻止构筑物下沉,保证不超标高。
    2011-01-14 11:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • freecm
    freecm 板凳
    这个问题没有继续讨论下去?
    我觉得不对称,沉井施工确实有一定的危险性。
    如果施工单位没经验,是有点悬
    2011-01-13 14:59:13

    回复 举报
    赞同0