有一个工程,框架结构,某根框架梁的轴线跨度13.8m(净跨12.9m),采用500x900的截面,根据甲方的要求,此梁截面高度不能高于800mm,我们的计算结果是挠度不满足要求。
根据《混凝土结构设计规范》挠度的计算主要与刚度有关,短期刚度的计算公式如图1所示,根据公式,短期刚度与As、ho的关系比较大,现在在截面高度不能提高的前提下,增加配筋面积,可以增加短期刚度,进而减小梁的挠度,另外从施工措施上,施工进行起拱,也可以减小梁的挠度。

除了这些方法,还有没有其他方法或者措施,减小梁的挠度,以满足规范要求。
请各位大虾赐教!

图1.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    基本上就是楼主说的方法,如果再有就是预应力了
    2010-11-25 15:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • linshy745
    linshy745 板凳
    梁预起拱 或者加预应力 或者型钢