土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下水对混凝土中的钢筋具有中等腐蚀的疑问

地下水对混凝土中的钢筋具有中等腐蚀的疑问

发布于:2010-11-24 09:35:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近做一个 地下水池
水池深度地面下10米左右,设计采用C30级混凝土就可满足要求。
但根据地勘,在干湿交替处(范围大约3米),地下水对混凝土中的钢筋具有 中等腐蚀
按照工业建筑防腐蚀规范4.2.3条中 结构混凝土的基本要求 腐蚀等级为中的
最低混凝土等级为C35。
疑惑1,同一条池壁,浇注两种不同等级的混凝土是否合适。
疑惑2,能否采用添加阻锈剂或涂刷涂料的方式,统一采用C30级混凝土。
疑惑3,地下水对钢筋的腐蚀性能否适用本条对混凝土的要求。
大家是怎么看待这个问题的呢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sstang1221
    sstang1221 沙发
    4.2.3属于黑体强条,应该满足这条要求
    2010-11-30 14:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • qxkice2004
    qxkice2004 板凳
    我是菜鸟级别,但是对于疑问一的话,肯蒂是不合适的。
    2010-11-30 09:24:30

    回复 举报
    赞同0