土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂配电疑问!

工厂配电疑问!

发布于:2010-11-24 09:27:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个车间有一个分配电室,用于车间内的4个现场配电柜供电。
从变压器房的总配电房出来到分配电室的配电柜,动力电缆采用:3+2的电缆。按照规范的要求是TN-S系统。
从分配电室出来到车间现场配电动力柜,动力电缆采用:3+1的电缆,地线采用就近等电位箱接出。后者就地打接地桩。
这样是可以省掉电缆中接地的那根线。
但是这个系统还是TN-S系统吗。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaokundu22
    xiaokundu22 沙发
    感谢楼主上传资料
    2010-11-28 21:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    楼主说的这个情况有可能是TT系统,也有可能是TN-C-S系统,看现场地线与零线是否连接?
    2010-11-24 17:49:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

景观设计跳闸问题

最近接触个景观照明项目,系统设计了4个时间继电器,时间继电器后侧各带六个照明回路,照明回路为16A空气开关及2.5平方配线,三相平衡,后侧景观灯具为24V变压器安装在灯具侧,每天当时间继电器合上后后侧分支回路空气开关会随机跳闸几个,跳掉的空气开关为同一相位,但是单独推时间继电器后侧的空气开关能正常合闸。这个问题困扰很久了哪位高人能解释下吗?测过线路电压降正常。

回帖成功

经验值 +10