土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区内管道水力失衡

小区内管道水力失衡

发布于:2010-11-24 09:13:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
具体情况是一个串联式的老小区,管网内有3栋楼,去年供暖挺好,今年最末端一栋一直不热,供水热,回水冰凉,其他两栋挺好,供水压力3.2,回水3,请各位大大帮忙想个办法解决一下!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qlz043000
    qlz043000 沙发
    请问:回水冰凉你是指末端楼总回水吗?另外你的供回水压力指的是什么地方的?可调节一下近端楼的阀门
    2010-11-25 12:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • cake_01
    cake_01 板凳
    有可能是整个热源外网的变化(新增用户),导致所在小区的管网流量分配不足。建议去本小区总入口的热力小室看看能不能装个自力式流量控制阀,调整下管网的流量分配。
    2010-11-24 16:39:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一个采暖水力计算的表格!

想问下大家是用什么方法算的采暖水力计算 单管的同程一半是用 等温降还是不等温降!小弟现在做一个大的厂房 2万多平,局部2层 基本沿外墙布一圈散热器 局部办公用房为二层,两层均布置想求一个水力计算表格 谢谢