发布于:2010-11-24 09:01:24
来自:施工技术/市政工程施工
[复制转发]
大家好:
我项目目前正在施工一个污水处理厂,水池主体已经完工,正在进行蓄水试验,刚开始注满的那段时间,没有发现渗漏,注满后第四天,发现伸缩缝处漏水严重,伸缩缝顶部涨开3cm左右,部分橡胶止水带被拉裂,我方采取的措施是,将原伸缩缝内的聚苯板清理干净,在伸缩缝迎水面,粘贴50cm宽的三元乙丙橡胶防水卷材,然后像缝内灌注双组份聚硫密封膏。
施工完毕后,又开始重新蓄水,蓄满后没有发现渗漏,可是过了五六天,伸缩缝底部又发现渗漏。
各位,有没有好的方法处理伸缩缝漏水现象呢?
在这里希望大家献计献策,帮助我们渡过难关!
谢谢
渗漏的是生物池,里面有厌氧池、曝气池能,尺寸为70m×50m,深7.5m,沉降没有问题,最大才2mm,为桩基础,主要原因为伸缩缝处理不好。
因水池要经常将水注满,又排空,所以水池始终在变化,注浆后又变化,所以很难堵住。
希望有经验的朋友给予解决方法,谢谢!
[
本帖最后由 xhy0534 于 2010-11-29 14:14 编辑 ]
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
hanxingguliuxuan
沙发
应该先确定发生渗漏的原因,是施工质量、止水质量还是不均匀沉降造成蓄水池漏水,质量问题处理起来会简单些,但如果是设计问题,如沉降造成的,那就要对水池地基进行处理
2017-07-22 16:41:22
赞同0
-
yyxxcc691013
板凳
橡胶止水带材料问题,是用的再生胶((施工单位贪图便宜货),应选用天然橡胶或氯丁橡胶。
2014-06-18 14:40:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报