在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?

[ 本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑 ]

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • lichaohui66
    lichaohui66 沙发
    一看就知道楼主是03G101没好好看,有柱锚梁和梁锚柱两种做法,你现在纠结的是柱锚梁,可以试试梁锚柱的做法,这个事规范允许的,如果实在不行,在混凝土没浇筑的时候,可以采用在柱中座插筋来达到规范标准要求,如果混凝土浇筑了,可以试试植筋,最好是改成梁锚固柱,这样方便些,同时要记得让设计出联系单,那样比较保险些,不要自己随意改动,除非你不担责任,当然这样是不负责的说法了,