土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求处理方案

求处理方案

发布于:2010-11-23 21:32:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?

[ 本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑 ]

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • lichaohui66
    lichaohui66 沙发
    一看就知道楼主是03G101没好好看,有柱锚梁和梁锚柱两种做法,你现在纠结的是柱锚梁,可以试试梁锚柱的做法,这个事规范允许的,如果实在不行,在混凝土没浇筑的时候,可以采用在柱中座插筋来达到规范标准要求,如果混凝土浇筑了,可以试试植筋,最好是改成梁锚固柱,这样方便些,同时要记得让设计出联系单,那样比较保险些,不要自己随意改动,除非你不担责任,当然这样是不负责的说法了,
    2011-01-06 22:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaitao605
    又跟着学习了一招
    2010-12-29 17:05:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.59 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Abook-建筑

论文简介: Abook 创刊,很清晰,内容很经典 附件名:201011231290518672428.rar 文件大小:6243K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10