地库风机的选择按照公共建筑节能标准中的Ws到底是什么?

发布于:2010-11-23 16:05:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教下各位,

根据公共建筑节能规范,且江苏省规定,选择的风机应该是Ws小于0.32,

但是这Ws(风机单位风量的耗功率)到底是怎么算的呢?

以下是2个方法

1、按照公共建筑节能规范:Ws=风机全压/(3600x 包含风机,电机,传动效率在内的总效率)

但是我们一般选择风机的时候没有办法知道这个“包含风机,电机,传动效率在内的总效率”

2、Ws=风机的功率/风量

如果按照这个算法,那风机的功率不能超过11kw 才可以的。一下子限制了很多风机。

我想请问下各位,到底是按照哪个计算的?

谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 锤锤
    锤锤 沙发
    用公式一嘛
    实际上这个公式是用来评价风机全效率的,你所采用的风机效率必须不小于公式中的效率值,目前民建采用的风机效率在70%以上,基本都可以满足要求
    2013-07-24 15:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • fangyan929
    fangyan929 板凳
    WS=(风压/3600)/风机效率
    是衡量风机是否节能的标志,一般普通通风系统,ws不应高于0.32.
    消防风机例外.
    2010-11-24 23:43:24

    回复 举报
    赞同0