暖通空调
\
通风排烟
\
超高层住宅楼梯间前室利用敞开式阳台,楼梯间是否需要送风?
超高层住宅楼梯间前室利用敞开式阳台,楼梯间是否需要送风?
超高层住宅楼梯间前室利用敞开式阳台,楼梯间是否需要送风?
发布于
2010-11-23 13:52:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(50 )
zaku11
最新《建筑设计防火规范》(2011整合修订版)解答
问:超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,前室为开敞式,仅在楼梯间里设机械送风,是否可行?
答:“高规”8.2.1条规定,建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑必须设置机械加压送风的防烟楼梯间。所以,即使前室是敞开式,也必须设机械加压送风。
————————————————————————
现阶段(2012年11月),这个2011修订版解答能否作为依据?
2012-11-24 20:06:24
来自 PC
评论
举报
cc198506
超高层?超100米么~超100米的民用建筑是不能利用外窗来防烟的,一定要做加压送风~见高贵自然排烟的第一条有清楚说明的~公共建筑是50米~
2010-12-08 22:43:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
二虎
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
36
回复
505
粉丝
4
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 595 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(50 )
