土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵不是自灌式怎么办?
各位大侠,
建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?
——————————————————————————————————————————————————

斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。

全部回答(67 )

  • zz2578
    搞定消防队的人,不然卡住你不给验收
    2009-08-19 16:17:19 来自 PC 评论 举报
  • sunshujuan
    可以加真空罐来解决,也可以用潜水消防泵
    2009-08-18 17:16:18 来自 PC 评论 举报